預知條件:設備接入云平臺,并且已經通知我公司云平臺管理員增加對應終端地址的設備了。
1)設備接入到路由器或者交換機,并給設備上電。
2)使用同一個局域網內同一路由器或者交換機下的電腦打開配置軟件,并點擊搜索。
3)雙擊搜索到的設備,將網絡參數更新到右側。
4)修改設備服務器 1,目標端口設置為 8020(云平臺監聽端口),目標地址為監控平臺的 IP 地址 182.92.194.239(云平臺 IP 地址)。其他服務器全部清空。
5)修改設備本地網絡參數,若設備上接的是路由器并且有動態分配IP 地址的功能,則設置為動態獲取 IP 地址(DHCP/Auto)的模式就可以了;
若設備上接的網絡設備沒有動態分配 IP 地址的功能,則需要手動設置靜態IP(StaticIP),要必須能保證這個靜態 IP 地址沒有被占用,子網掩碼和網關都必須正確。
6) 確保網絡參數都修改完成后,點擊參數配置按鈕即可。
7)點擊到設備參數配置頁,點擊“讀取設備參數”按鈕,對設備參數進行讀取。“信息提示區”會提示操作結果,設備參數讀取成功后,確認終端地址已經在云平臺中添加了(若沒有添加,請?zhí)顚?xiě)我公司的云平臺設備添加申請表,我公司的云平臺管理員將會根據申請表在云平臺上添加對應公司和對應終端地址的設備,并將分配的用戶名和密碼反饋給申請的人員)。確認工作模式是“ModBus 溫濕度傳感器”,確認 485 口波特率如圖所示,將“ModBus 終端數量”設置為 3,將 1 號通道地址設置為 10,將 2 號通道地址設置為12,3 號通道地址設置為 13,然后點擊“配置設備參數”來下載設備參數。設備參數中有部分參數是重啟生效的,為了確保參數應用,請?jiān)谂渲猛暝O(shè)備參數后對設備進行斷電再上電。8)操作完以上步驟后,設備就可以正常上送數據到云平臺了。