| 1.通用參數設置 | 1.設備終端地址 | 設置8位的設備終端地址 | |
| 2.登錄幀間隔 | 設置設備上傳登錄幀的間隔時間 | ||
| 3.心跳幀間隔 | 設置設備上傳心跳幀的間隔時間 | ||
| 4.數據幀間隔 | 設置設備上傳數據幀的間隔時間,值越大,數據刷新越慢,一般采用默認值即可 | ||
| 5.WIFI 目標地址 | 配置數據傳輸的IP地址 | ||
| 6.WIFI目標端口 | 配置數據傳輸的目標端口號 | ||
| 7.存儲數據上傳 | 設置存儲數據上傳方式,分為主動上傳和服務器問詢兩種方式。主動上傳既設備和服務器連接后,主動上傳已存儲數據;服務器問詢既當設備和服務器連接后,服務器召喚數據時存儲數據才會上傳。 | ||
| 8.正常記錄間隔 | 設置設備不超限時存儲數據的間隔, | ||
| 9.告警記錄間隔 | 設置設備超限時存儲數據的間隔。 | ||
| 10.數據存儲模式 | 設置設備的存儲數據模式。分為1,2,3三種模式。1:關閉,既從不存儲數據2:開啟,既一直存儲數據3:自動,既當設備和服務器斷開連接時才會存儲數據,否則不會存儲數據 | ||
| 11.液晶背光設置 | 設置屏幕點亮時間,默認時長300s設置為0則屏幕常亮 | ||
| 12.是否顯示濕度 | 設置屏幕是否顯示濕度值 | ||
| 13.存儲方式選擇 | 選擇整點存儲或普通存儲。1.整點存儲(默認):2.普通存儲 | ||
| 2.探頭參數設置 | 1.探頭1參數 | 1.溫度上限值 | 設置溫度報警上限值 |
| 2.溫度下限值 | 設置溫度報警下限值 | ||
| 3.濕度上限值 | 設置濕度報警上限值 | ||
| 4.濕度下限值 | 設置濕度報警下限值 | ||
| 5.溫度校準值 | 設置溫度校準值;此項用于調整溫濕度采集值的偏差(因設備已經出廠校準過,強烈建議此處不要更改)默認值:0℃范圍:-30.0-+30.0℃ | ||
| 6.濕度校準值 | 設置濕度校準值;與溫度校準值類似(因設備已經出廠校準過,強烈建議此處不要更改)默認值:0%RH范圍:-30.0~+30.0%RH | ||
| 2.探頭2參數 | 1.溫度上限值 | 設置溫度報警上限值 | |
| 2.溫度下限值 | 設置溫度報警下限值 | ||
| 3.濕度上限值 | 設置濕度報警上限值 | ||
| 4.濕度下限值 | 設置濕度報警下限值 | ||
| 5.溫度校準值 | 設置溫度校準值:此項用于調整溫濕度采集值的偏差(因設備已經出廠校準過,強烈建議此處不要更改)默認值:0℃范圍:-30.0~+30.0℃ | ||
| 6.濕度校準值 | 設置濕度校準值;與溫度校準值類似(因設備已經出廠校準過,強烈建議此處不要更改)默認值:0%RH范圍:-30.0-+30.0%RH | ||
| 3.探頭3參數 | 1.溫度上限值 | 設置溫度報警上限值 | |
| 2.溫度下限值 | 設置溫度報警下限值 | ||
| 3.濕度上限值 | 設置濕度報警上限值 | ||
| 4.濕度下限值 | 設置濕度報警下限值 | ||
| 5.溫度校準值 | 設置溫度校準值;此項用于調整溫濕度采集值的偏差(因設備已經出廠校準過,強烈建議此處不要更改)默認值:0℃范圍:-30.0~+30.0℃ | ||
| 6.濕度校準值 | 設置濕度校準值;與溫度校準值類似(因設備已經出廠校準過,強烈建議此處不要更改)默認值:0%RH范圍:-30.0-+30.0%RH | ||
| 4.探頭4參數 | 1.溫度上限值 | 設置溫度報警上限值 | |
| 3.遙信參數設置 | 無效 | ||
| 4.清除存儲數據 | 清除已存儲數據:是/否 | ||
| 5.時間校準設置 | 設定系統時間 | ||
| 6.系統狀態查看 | 可查看:系統版本,網絡狀態,WIFI是否連接,已存儲數據數量,設備MAC地址 | ||
| 7.調節對比度 | 調節屏幕的對比度 | ||
| 8.設備幫助查看 | 查詢設備按鍵功能 | ||